主题:施耐德ATV12引起漏电跳闸问题

点击:2144 回复:20

滤波器是静态漏电流,表面感应泄漏电流是高频涡流与射频引起(能量以电磁波发散到空中),这2个你没法保证的而且用常规方法没法测量
19-09-05 20:31
如果硬性要加装30mA漏电断路器,除非你给变频器电源端加装隔离变压器(注意隔离变压器次级不能接地,那种欧洲的傻鸟接法是没法用的)
19-09-05 20:48
打开变频器的进线接线位置盖子,你会发现有一个小扣可以拉动,然后你把那个扣子拉出,,那样你的漏保就不会跳了
19-09-08 19:46

引用 51477工控迷 在 2019/9/8 19:46:50 发言【内容省略】

看错了,什么原理?
最后修改:2019/9/8 21:09:09
19-09-08 21:04
220转220的隔离变压器尺寸都在130以上,好占空间,我听说有电子式的单相隔离,不过没找到
19-09-09 09:04
好像是个开关,将内置滤波器短接掉
19-09-09 09:05
变频器主要是通电时漏电电流较高,上端不是不可以装漏保设备,只是要带响应延迟的漏电保护设备,必须能过滤高频电流,所以一般的漏保肯定是不行的,更莫说你写的商场普通使用的30mA。
你这不更换开关是没办法的,除非“弄虚作假走歪门邪道”,我就不说了。表情
施耐德ATV630变频器说明书供您参考,其他系列应该大同小异:
附件 000.jpg
附件 111.jpg
最后修改:2019/9/9 13:16:46
19-09-09 09:51

引用 我不是真心的 在 2019/9/4 21:30:25 发言【内容省略】

按照你这么说,安监局的人来了,设备前面的配电箱全部要求安装漏电断路器怎么解决?
19-09-09 16:20
现在所谓的安监局、专家大多数都是没有半点专业知识的狗东西,这种垃圾实在不想听到——恶心
19-09-09 20:01
可以了吗?他里面有个滤波电容的
19-09-12 16:55