登录
首页
PLC论坛
罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖
发帖
正文
主题:Studio5000 间接寻址疑问
点击:1326 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1530694073
最近看技术资料,介绍间接寻址。
事例如图所示。
而我进行创建,会报错,哪里出错了呢
而这样又是对的,不知会不会出现想要的结果。
有懂的大神指点下
数组寻址正常
AB PLC的间接寻址编程方式用[]解决,另外在中括号中可以直接输入数值,也支持逻辑运算。
最后修改:
2019/9/4 10:02:11
19-09-04 09:43
1楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
你用的是复制指令,不是间接寻址
不中断地将一个数组中的内容复制到另一个数组 CPS
19-09-04 11:09
2楼
编辑
引用
管理
1530694073
IO的输出点没有数组,
19-09-04 11:12
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
你这是分享经验还是问题呢?
data[0]是元素,data是数组.lampclear是数组吧?
19-09-04 19:36
4楼
编辑
引用
管理
1530694073
引用
pqsh
在 2019/9/4 19:36:32 发言
【内容省略】
问题,按照教程来,不行呢,人家是咋做到的,都是一样的编程
19-09-05 07:34
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
论坛的LOGO挡住,看不清呀
19-09-05 22:26