主题:松下电梯门控0:4kw变频器
点击:992 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
专业维修变频
这个松下门控变频器报sC2输出短路,这个变频器内无霍尔的,区动部分只有一个LV240缓冲区动芯片,模块是好的,现检查不出原因,请大家帮忙指都下
19-09-02 13:34
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这款吧?
19-09-02 14:39
2楼
编辑
引用
管理
专业维修变频
是的,就是这款
19-09-03 17:59
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
没霍尔可以用电阻
19-09-03 19:05
4楼
编辑
引用
管理
45026501
此变频器采用的是一体模块,查下模块引脚功能,顺藤摸瓜应该不复杂