主题:西门子1200modbus tcp问题
点击:3167 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
小飞哥fyyNja
西门子1200做服务器与第三方走modbus tcp通讯,连接通上了,但是只能写入第一个地址的数据,从第二个开始,就无法写入了 请问这是什么原因
。
最后修改:
2019/8/31 16:43:26
19-08-31 16:43
1楼
编辑
引用
管理
雨的印痕
以这个未列:
DB2数据块改为非优化访问(也就是去掉勾),然后地址改为绝对访问 P#DB2.DBX0.0 WORD 10 (记住里面有个空格)
最后修改:
2019/8/31 17:08:26
19-08-31 17:06
2楼
编辑
引用
管理
雨的印痕
19-08-31 17:07
3楼
编辑
引用
管理
雨的印痕
19-08-31 17:10
4楼
编辑
引用
管理
小飞哥fyyNja
感谢,按你说的操作,确实可以了!