主题:Somachine的程序在不同电脑间移植的时候,为什么可以用软件正常打开,但是联机时总是提示重新下载程序,不能监控?

点击:621 回复:1

Somachine程序在不同电脑间移植的时候,不要只拷贝project这一个文件,。在程序生成的6个文件中,除去两个和计算机名称有关的2个文件不需要之外,其余4个文件都要进行拷贝,否则在线连接时会提示程序需要更新,Application为不可知版本等信息。因此如果要移植程序,建议使用“归档功能”,如图所示:
附件 onlineconnect.jpg
原贴地址:
https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/FA263094/
19-08-30 09:14
这个还真没有注意过。
19-08-30 17:46