这种变频器驱动供电是由D161和A161工作后通过变压器供电的,请问高手怎样才能使这部分工作?
19-08-24 17:11
附件 捕获.jpg
附件 acs800故障.jpg
先看4.02参数,转换2进制看看哪个驱动问题,多的不说了,你翻下老帖子,目前单板试机没解决,沈工解决了,看你们谁有本事把他抓出来说!2340反正就那么几个东西触发!
19-08-24 18:07
谢谢1楼我再查一下。
19-08-25 09:33
附件 IMG_20191026_064959.jpg
19-10-26 06:50