主题:一段三菱plc程序中,m5029注释写的是1轴错误,但是没有m5029的输出程序,都是用的触点,那m5029怎么来的
点击:681 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
528695231
一段三菱plc程序中,m5029注释写的是1轴错误,但是没有m5029的输出程序,都是用的触点,那m5029怎么来的
19-08-24 10:59
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
这个是可以的,什么系列的,最好能把程序贴出来
19-08-24 11:11
2楼
编辑
引用
管理
528695231
r系列
19-08-24 11:34
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是R的,那定位是有定位模块 这模块有缓冲器存储错误的状态,找到此模块对应的轴一错误标志缓冲器,看这缓冲器读取后对应的地址。