主题:求助15KW三菱变频器E740故障E.OC2
点击:1666 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
caih1978
大家好!最近遇到一台E740三菱变频器15KW上运行2个小时报故障E.OC2故障,不能复位。
如何解,。请大家指点一下。谢谢!。
19-08-23 11:14
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
互感器 驱动电路 10339 10393 IC4 都可能,按顺序来一遍就好了
19-08-23 12:53
2楼
编辑
引用
管理
caih1978
好的,我试试
19-08-23 14:44
3楼
编辑
引用
管理
1096404320
我有一台22KW东元也是同样的故障,最后是换了霍尔元件和驱动电容解决的希望对你有所帮助