登录
首页 变频器论坛 英威腾变频器
回帖 发帖
正文

主题:求助 英威腾GD200a测试驱动板检测

点击:2583 回复:8

驱动板用的是a329j光耦  怎么屏蔽保护  现在报out1
附件 1566271273644.jpg
附件 1566271265412.jpg
19-08-20 11:21
先找说明书,看报警什么意思,在找329资料,在找电路试着去屏蔽
19-08-20 11:36
这样子自己也学到经验了,我就是这样一步一步学,虽然我现在还是新手一个
19-08-20 11:37
这个已经分享过了啊,http://m.gkong.com/bbs/454725.ashx&page=1#l2873734
再发一次吧,
附件:Avago QCPL-329J数据手册.pdf
[本地下载]
19-08-20 12:21
目测电压检测从一路驱动插口引入,所以这一路短接光耦吧,不然上电欠压,其他2路可以短接端子!
19-08-20 13:46
连接打不开呀
19-08-20 14:47
短接了光耦  面板能启动  但是测量输出没变化  还是截止电压
19-08-20 15:07
三路短接端子  三路短接光耦
附件 1566284921376.jpg
19-08-20 15:08
总不能光耦全坏了吧,你杂短的?供电正常?
19-08-20 16:54