登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC输出继电器批量自动测试

点击:2028 回复:11

   近日需要做一个PLC输出继电器测试的工装来测试二手PLC输出继电器的触点,老板给了个外围接法,PLC输入输出COM短接,外接继电器线圈一端接24V一端接Y0。继电器开关公共端接COM ,常闭端接X0,按这个接法当X0跟COM短接后外接继电器得电,常闭触点吸合,X0保持跟COM的短路状态,YO持续输出,外接继电器保持吸合.怎样编写程序可以让X0自动复位断开然后又导通工作?
   本人擅长硬件维修,PLC编程小白一个,对这个测试电路有点疑问,怎么能不通过手动的方式让测试进行下去,当X0第一次导通继电器得电吸合后,X0已经在硬件上形成了导通状态,除非PLC停止工作,是不是程序可以复位再运行就可以实现?程序以三菱FX2为例编写
最后修改:2019/8/15 15:42:52
19-08-15 15:41
PLC外接DC24v继电器组;输出点以1S的频率交替ON/OFF,看外接继电器组的指示灯就行了;
19-08-15 15:45
一个定时器,一个移位.
输出Y,判断X和移位一致.
如果不一致,停止,切换到上一个闪烁报警.等待人工确认.
19-08-15 15:51
谢谢,您说的程序意思我理解:不用外部给输入信号,利用程序让输出端导通关闭给继电器供电来实现测试?想请教下,按我描述的电路可以实现自动测试吗?
19-08-15 15:54
这是老板给出的接线原理图,按此图的接法是否可以实现测试?
附件 微信图片_20190815160520.jpg
最后修改:2019/8/15 16:07:21
19-08-15 16:07
就是这样的.
19-08-15 16:08
其实我觉得不要每个输出都接一个继电器,所有输出点共用一个就行了。
19-08-15 17:12

引用 YXBK 在 2019/8/15 17:12:43 发言【内容省略】

那样不行.那样需要假设都好.
要不然,有两个坏的(导通),那就不行了.
19-08-15 19:36

引用 pqsh 在 2019/8/15 19:36:05 发言【内容省略】

应该是可以的,比如程序里命令Y0输出时才检测输入导通,Y0断开时输入一定是断开的。
19-08-15 21:30
能不能首先把你的描述图形化?
看蒙了
19-08-16 09:50

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯