登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:埋地电缆探测的神器?我看到的。

点击:2100 回复:15

引用 蛇会大学 在 2019/8/14 22:30:05 发言【内容省略】

多少钱不知道,在电缆的终端有一个高压变压器在放电,断点的位置才能听到声音。在这之前还有一套仪器是找电缆路径走向的,找出来后就开始听,范围精确在一米左右。
19-08-14 22:39
这东西是国产。不会很贵。上网搜一下就知道了。
19-08-15 11:30
刚刚搜了一下京东,几k至几百,价格不等。这个东西不难买的。像万用表。
19-08-15 11:38
精准度在1m的话还是很不错了!
只是知道有暗线故障检测仪表,但是没有实际使用过
以前公司35KV高压电缆坏了都是供电局拿的仪器在两端测。然后告知断点大概位置!
19-08-15 17:12
有一次我们的高压电缆放炮了,找了两拨这样的人来检测,也是一侧高压放电,另一个人员沿路径听放电点,都没听出来。最后一个现场干活的民工反应说在某处有过很大响声才找人挖开发现故障点。通过这事说明这个仪器在使用时,电缆深度深或故障缆断路就不好查,电缆桥架内电缆多或有虚接或接地就好查。
19-12-10 15:04
这种设备是有的。与目前广告上经常出现的那种几元一只的探测电笔大同小异,个人认为,不过就是加大功率而已。几个月前在处理黑龙江阿城一工厂电缆事故时,据老板讲,电缆长接近780米。发现有缺相故障,老板关系很硬。分别请来了省市电业部门带来检测仪器查找
发现是在276米大概位置有问题,并描述说这边通电同时有人拿着仪器在地面探测寻找,,估计是通过一种低频发射及接收装置完成的,说是检测设备好几万,检测一次还要几万块,不知是真是假。我是通过目测怀疑一座大墙倒了砸在露出地面没有外伤的电缆上,
附件 Screenshot_2019-12-11-10-17-49-325_com.baidu.searchbox.lite.jpg
最后修改:2019/12/11 16:20:46
19-12-11 10:03