登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子s1200plc如何通过控制字控制S120伺服驱动器
点击:5128 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
michaellhl2
请教前辈,小弟想通过西门子s1200plc写控制字控制S120伺服驱动器如何实现?
19-08-12 15:48
1楼
编辑
引用
管理
965528555
S120的控制单元组态好对应轴的控制字就可以。如果是伺服,你可以用报文111,然后就可以用FB284控制,和V90一样
19-08-12 15:55
2楼
编辑
引用
管理
465010287
额论坛有一个很好的案例,我不知道你看了没有,链
19-08-12 22:55
3楼
编辑
引用
管理
michaellhl2
有相关的资料和链接吗?我在百度上搜了,没有太详细的啊!
19-08-13 08:41
4楼
编辑
引用
管理
李东泽
通过PROFIBUS DP实现S7-1200与SINAMICS S120 通讯
https://support.industry.siemens.com/cs/document/71071393/%E9%80%9A%E8%BF%87profibus-dp%E5%AE%9E%E7%8E%B0s7-1200%E4%B8%8Esinamics-s120-%E9%80%9A%E8%AE%AF?dti=0&lc=zh-CN
19-08-14 07:14
5楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
控制120伺服可走总线形式 用过DP的通讯
在组态后选择需要配置的参数并根据交互信息选择合适的报文即可实现控制。
19-08-14 14:35
6楼
编辑
引用
管理
965528555
楼上这些什么回答啊,还DP通信控制。S7-1200与S120直接可以选择PN通信方式,而且采用111报文可以调用FB284如控制V90伺服一样。
DP通讯的话S7-1200还要加DP主站模块,几千块。有必要吗
19-08-14 16:20
7楼
编辑
引用
管理
michaellhl2
前辈,您这还是要使用STARTER软件呀?!博途软件是否可以直接组态?
19-08-15 12:58