主题:200smart和威纶触摸屏用485通讯求助

点击:3864 回复:13

200smart和威纶触摸屏用485通讯不上,请问是什么原因呢,是参数没有设置对吗,求大佬帮忙看一下
附件 51f28f779387d75d161222d5e402caf.jpg
附件 d7183cb69487eac96b69428779b7760.jpg
附件 e67fc376d9cb939ca8771a19082dba9.jpg
19-08-10 12:06
通讯参数设置有错,rs485 2线,1个起始位,1个停止位,8个数据位,偶校验,波特率设置与plc设置一样
19-08-10 13:11
预设站号也要和PLC设置一样
19-08-10 13:18
触摸屏上数据位设置的就不对!数据位8位才对!
还要检查一下接线!
19-08-10 16:17
要选择两线的,,不能选四线,四线就变成了422了吧
19-08-10 16:40
接口类型和通讯参数都错了。485是2线的,通讯参数看plc手册,光记得是偶校验了。
19-08-10 21:11
接口设置问题  485两线  站号要与PLC一致
19-08-10 22:40
接口类型:RS485 2W;
19-08-11 09:00
附件 QQ图片20190811103527.jpg
你需要认真看看手册
19-08-11 10:34
有可能是通迅线的问题,威伦通的有几种屏的线是不通有的,
19-08-11 22:18