主题:光纤放大器异常
点击:1982 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
今天一早,就有现场人员反应机器一个来料感应不到,到现场,查触摸屏显示没有感应,但是放大器的感应到红灯已亮,就奇怪了,只好换一个新的,就一切感应正常,不知道哪里出问题?
19-08-09 08:38
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
放大器坏了;
FS系列的?
19-08-09 09:30
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是设置的问题,重新设置看看,基恩士的应该没那么容易坏吧。
19-08-09 09:54
3楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
放大器坏的可能不大 是不是光纤线松动了
19-08-09 10:05
4楼
编辑
引用
管理
gjf201337
设置没有问题。输出到Plc没有信号!
19-08-12 06:53
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
基恩士的放大器用过很多。还没有遇到过坏的。
楼主把坏的换其他地方试试看!
19-08-12 10:24
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
看看设定值与实际值,可能的话把设定在调低点试试。
19-08-12 17:01
7楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
是不是也坏了很容易检测
19-08-13 01:18
8楼
编辑
引用
管理
gjf201337
买的是仿的,几十块钱的
19-08-20 08:30
9楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
交叉验证下,看看是哪里的问题。
19-08-20 12:41