登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:光纤放大器异常
点击:1998 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
今天一早,就有现场人员反应机器一个来料感应不到,到现场,查触摸屏显示没有感应,但是放大器的感应到红灯已亮,就奇怪了,只好换一个新的,就一切感应正常,不知道哪里出问题?
19-08-09 08:38
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
放大器坏了;
FS系列的?
19-08-09 09:30
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是设置的问题,重新设置看看,基恩士的应该没那么容易坏吧。
19-08-09 09:54
3楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
放大器坏的可能不大 是不是光纤线松动了
19-08-09 10:05
4楼
编辑
引用
管理
gjf201337
设置没有问题。输出到Plc没有信号!
19-08-12 06:53
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
基恩士的放大器用过很多。还没有遇到过坏的。
楼主把坏的换其他地方试试看!
19-08-12 10:24
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
看看设定值与实际值,可能的话把设定在调低点试试。
19-08-12 17:01
7楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
是不是也坏了很容易检测
19-08-13 01:18
8楼
编辑
引用
管理
gjf201337
买的是仿的,几十块钱的
19-08-20 08:30
9楼
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
交叉验证下,看看是哪里的问题。
19-08-20 12:41
上一页
下一页
工控新闻
全球引领!卡奥斯已赋能打造16座灯塔工厂
9月23-27日!华北工控邀您共赴2025中国(上海)国际工业博览会
一汽丰田到访欧姆龙参观交流,深化汽车智能制造领域合作
海康机器人举办移动机器人生态产品发布会
华北工控PPC-3312QP工业平板电脑:搭载12/13代Intel Core处理器,专为工业HMI应用设计
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
人形机器人公司Figure新融资超10亿美元,英伟达跟投
全球工业与制造业人工智能联盟成员大会在厦门举行
更多新闻资讯