主题:松下PLC扩展模块坏,更换后没有输出

点击:2969 回复:8

松下PLC扩展模块坏,更换后没有输出,是什么原因
19-08-08 03:47
你更换之后有没有把这个点写到程序还是怎么
19-08-08 05:56
应该说明是那个系列的,最好有图,现在信息太少了无法判断
19-08-08 07:58
扩展模块里面也没有程序
型号正确,接线对了正常就输出了。
19-08-08 09:01
FP-X系列的吗?左侧有DIP开关,要设一致的;
19-08-08 09:41
什么型号的PLC?什么型号的模块?
19-08-08 16:55
我怀疑一个是最后一个扩展拨码开关没有拨
19-08-08 21:41
谢谢各位大师,是最后一个扩展拨码开关没有拨导致,目前已经恢复了正常,再次感谢
19-08-08 22:23
呵呵;下次记得先把使用的型号讲下;
19-08-09 09:31

工控新闻