自己的体会不一定正确。工业上除了控制器内部需要更低电压5V/3.3等以及更内部的有零点几V的。外围的DC24V输入输入非常必要,原因是符合工业标准稳定性好,抗干扰强。很多在外围将24V转换成5V等低电压用的严格来讲一定程度上降低了系统的工业稳定性。
日系很多是负电平,我想主要是扩大兼容性,使自己的产品应用更广。因为负电平一般是控制电压的参考点。所以24V的参考点也可以是5V/3.3V的参考点。这样一个PLC主系统只要控制参考点就可以不用电平转换就可以控制24V/5V/3.3V等系统,不增加外围投资。有些说控制0V比控制24V抗干扰强不一定正确。
在控制侧直流电用的多(很多晶体管/运放等电路需要这种供电方式)。驱动侧的交流电用的多,易传输且功率可以做的很大。
PLC的两条腿的稳定性最重要。
最后修改:2019/8/8 9:56:24