主题:罗克韦尔755变频器输出莫名丢失
点击:1181 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
yMry
罗克韦尔AB755变频器控制SEW电机,PLC 为AB L73s 软件Rslogix5000开环控制,运动过程中突然停止运动,检查PLC程序及线路,变频器安全使能24V电有,程序输出线圈有,但变频器输出没有,程序中将使能和输出信号断掉重新给一次后故障消失,求助各路大神指点迷津,十分感谢
19-08-07 10:21
1楼
编辑
引用
管理
1530694073
是不是干扰,建议重新不走线槽放一根试试。
19-08-07 13:47
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
LOGIX5000的全局数据可以查到故障代码的,看看有没有变频器故障代码
19-08-07 22:52