kdrjl
最近有一个项目,用户要求,必须要在系统的进线加电量监测。所谓电量监测,就是实时能反映传动系统的耗电量kWh,于是,单位就买了一个这种电量监测仪表。可是,我们用的是西门子的G120变频器,一看手册,大家表情亮了。原来G120自带这个电量监测的功能。和买的那个电表的功能是一样的。
这是买来的外置电量监测表
这是西门子G120的电量监测参数功能。
19-08-02 18:08
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
早研究一下,外置的表就省了。直接把参数传到上位机实时显示即可。唉...。
19-08-02 18:10
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
软件是可以有,不过不测试一下误差吗
19-08-02 18:15
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
完全一致的。监控的参数是一致的,计算的方法也是一致的。都是以kWh为计量单位。有意思的是,变频器可以反馈电网制动,得到的负的kWh,和用电量相减来计算总用电量。
19-08-02 18:18
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,对了,图中的r39显示的值比外置的表显示的值多,是因为外置表是后装的,在此之前,调试时G120变频器就已经开始自动计量电量了。
19-08-02 18:20
5楼
编辑
引用
管理
465010287
不错的。电量监测在工厂已经普遍使用,尤其是智能工厂更加人性化。关键那个图片的数据不是很清楚。G20变频器,是不是去年在广州产品会的那个型号,是用USS协议在画面做出来就可以了吗、想通过论坛体验该产品的系列
19-08-02 18:50
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
我想知道版主您买的这个测量电量的电表多少钱
19-08-02 21:51
7楼
编辑
引用
管理
pqsh
k版,我们遇到的问题是,表和断路器(不是变频)的数据不一致.后来干脆断路器配加通讯(通讯模块比表贵好多啊),只用断路器里面的数据.
这是施耐德的断路器,只要加通讯模块就数据能出来.后来又试用过一次西家的断路器,一通折腾,要加通讯模块,还要加电流互感,最后感觉不准.
工控人折腾得都是泪啊.
好在你这俩能对上,要不然,外置的表,你就花钱买了也得拆了.
19-08-03 08:00
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
465010287
在 2019/8/2 18:50:49 发言
【内容省略】
是G120。参数是r39。
19-08-03 17:11
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
pqsh
在 2019/8/3 8:00:47 发言
【内容省略】
这个表是别人买的。大概几百元。网上买的。不是我经手的。
19-08-03 17:12