主题:三菱configuration2不支持MR-J2S伺服,是不是configuraion1支持啊?怎么也找不到呢?
点击:1003 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
alonet123
我想调试MR-J2S-200B直线伺服驱动器,但是在161软件里好像没有JOG功能,这是为什么呢?哪位有mr-configuration软件啊?
19-08-01 15:57
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
支持MR-J2S的是161软件,有点动测试功能的。
19-08-01 17:21
2楼
编辑
引用
管理
alonet123
怎么我用这个软件点动时候报警27,是SSCNET控制。是不是SSCNET控制这个软件测试不了?需要PLC来控制?
19-08-01 18:13
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
实际使用时通过三菱专用模块如QD75M等控制MR-J2S-B伺服,用调试软件时不需要此网络连接也可操作
19-08-01 18:24
4楼
编辑
引用
管理
alonet123
调试软件是不是SETUP161?我用这个让马达带电,点击TEST--POSITION--FORWORD,继电器是集合了,但是马上报27
19-08-01 19:05
5楼
编辑
引用
管理
alonet123
我是用灯泡代替直线马达,编码器是光栅尺加读写头
19-08-01 19:06
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
灯泡代替马达?还有这玩法?