登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱伺服MR-J2S不接受脉冲
点击:1972 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
693286431
PLC给驱动器发脉冲伺服电机不转,什么原因
19-08-01 08:02
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
接线不对了
19-08-01 08:29
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
把你的接线图上传过来看看,关键是SON信号。
19-08-01 08:35
3楼
编辑
引用
管理
465010287
估计伺服ON启动没有给它,还有就是脉冲和方向信号是否正确
19-08-01 09:04
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先检查接线及参数设置;如果有同型号在另一个上试下;碰到过线路有问题的的确不能收脉冲;
19-08-01 10:04
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果排除质量问题,那可能是接线或是参数问题,操作时,驱动数码管上显示什么?
19-08-01 12:23
6楼
编辑
引用
管理
693286431
我是这样接线的,IB的13脚接电源24+,10脚接0V 15脚接20脚 IA 9脚同11脚短接 3脚接Y0 2脚下接Y2 参数P21设0011 P41设为0111
19-08-01 12:30
7楼
编辑
引用
管理
693286431
使能我设国驱动器内部启动
19-08-01 12:37
8楼
编辑
引用
管理
693286431
数码管正常,接线是CNIB只接13脚正24V10脚接0V 15脚接10 伺服内部启动 CNIA 9脚与11脚接 2脚方向 3脚Y0脉冲 参数P00=0000 P21 =0011(0010 0001都试过) P41=0111
19-08-01 12:42
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
16、17有没有与10短接
19-08-01 13:18
上一页
下一页
工控新闻
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
更多新闻资讯