主题:输出线圈在一个周期内循环多次有没有后患?

点击:678 回复:6

就如下图箭头所示,我在程序中使用循环指令不断执行输出线圈,以前没有这样写过,不知道这样写有没有什么问题?
附件 Snap1.jpg
LOGO阻挡处指令是LOOP3
最后修改:2019/7/28 22:42:25
19-07-28 22:40
没有问题,但是线圈状态以最后一次循环为准。
19-07-29 05:40

引用 蛇会大学 在 2019/7/28 22:40:05 发言【内容省略】

“线圈状态以最后一次循环为准”
谁能帮助解释
19-07-29 07:57

引用 蜀中之首 在 2019/7/29 7:57:23 发言【内容省略】

例如:循环100次,第99次循环结果线圈为ON,第100次循环结果为OFF,那么最终线圈状态为OFF,懂了吗?
Good Luck~
19-07-29 08:43
这个程序用循环十次扫描十个座标值,只要有一个超出范围就会报警。如果只按照最后一次扫描,那么这个程序就不能这样写了
19-07-29 22:45

引用 蛇会大学 在 2019/7/29 22:45:36 发言【内容省略】

我个人认为,你完全可以在循环内使用JP指令来处理发生报警后跳出循环的问题。
Good Luck~
19-07-30 09:55
如果只作为检查使用,定位前检测call就好
19-07-30 09:56