主题:求大师给于em235模块评定好坏?
点击:943 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
我今天又测了下,4.8ma它em235输入对应的数字量是6530,按我计算的4.8ma输入应该,对应的是7680,这样如果我没算错。是不是可以判定模块有问题?
19-07-28 00:38
1楼
编辑
引用
管理
yanli7234
应该是EM235有问题。
19-07-28 01:58
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;EM235如果之前调节过偏置及增益的话,你还是先调回来再测;
19-07-28 16:47
3楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
多测几个输入电压值,感觉应该是无问题。。。
19-07-29 08:41
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
看下EM235上面的DIP开关设定是不是0~5V输入;
19-07-29 10:01