主题:300铝线电缆应急这样接,接头地方对电流影响?
点击:3334 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
需要充电的人
公司300铝电缆短了,接了十米,没有压线管。所以用两个线鼻子对接。线鼻子之间。用加力杆加力。把螺丝拧紧。并一个螺帽。防松。这样对电流的影响。大不大,接头绝缘。这一块儿我用电缆皮子包的。绝缘这一块儿。不用担心,这样对电缆。承受的电流有无影响?
19-07-25 18:35
1楼
编辑
引用
管理
需要充电的人
铜铝接头对接,用加力杆加力。
19-07-25 18:38
2楼
编辑
引用
管理
超级大手
这样接很正确。不会增大多少电阻连续使用没问题。压接管如果是薄壁的再短还不如这样接好。
最后修改:
2019/7/25 19:05:42
19-07-25 18:59
3楼
编辑
引用
管理
李东泽
感觉电力接线的螺丝应该选不锈钢或者镀锌螺丝吧,
19-07-25 19:07
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
螺丝好像是钢的,铝线鼻子不像是国标的,选正压模压两次就行,
19-07-25 19:14
5楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
我也这样做过,不过是铜电缆对接,螺丝应该用好点……
19-07-25 19:35
6楼
编辑
引用
管理
465010287
这个应该每个月或者两个月检测一次。尤其是对接头处的温度进行测量。做好点检、巡检工作就可以了
19-07-25 19:45
7楼
编辑
引用
管理
1531214350
各相连接头错开连接比较好,既加强绝缘又可以减少满槽率。
19-07-25 19:45
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
个人觉得这样就可以了
19-07-25 20:02
9楼
编辑
引用
管理
需要充电的人
感谢各位同行朋友的指教!