登录
首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖 发帖
正文

主题:AB plc1769 l35e 故障求解

点击:3217 回复:6

CPU的OK灯闪烁,查看属性,严重故障:类型(03),I/O故障
                                 故障代码(23),在进入RUN模式之前,至少有一个必要的连接未建立。
该现象无规律出现,求前辈指点。这些故障类型和代码能在哪里找到相关的资料,用户手册里说的也不清楚
19-07-24 19:43
你拍个Studio5000的视频上来给大家看看,我怀疑组态出问题了。IO指示灯闪烁吗?看看IO模块上哪个有感叹号。
附件 1.jpg
附件 捕获.jpg
19-07-26 13:01
I/o指示灯全不亮了,这种情况什么原因呢?cpu运行不起来
23-01-30 11:06
附件 微信图片_20230130110606.jpg
23-01-30 11:10
PLC报警了,然后把输入输出都禁止了。建议断电重启看看,或者将IC输入输出端子拆下再试试,要判断好是PLC本身的故障还是外围导致PLC出现的故障,PLC的OK灯变绿为就正常。
23-01-30 13:59
在线看看。估计CPU硬件故障
23-01-30 18:35
6楼
该帖内容不符合相关规定!
23-03-09 16:24

工控新闻

更多新闻资讯