登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:输入com和输出com需要连接吗?为什么按下按钮指示灯不亮?
点击:880 回复:6
楼主
管理
晴空万里C位
请教各位师傅 输入com和输出com需要连接吗 为什么按下按钮指示灯不亮 没有程序控制
最后修改:
2019/7/22 15:19:02
19-07-22 15:08
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
没有程序控制输入指示灯也应该亮,楼主的PLC型号,品牌,楼主最好提供一下,还有就是接线方式
19-07-22 15:19
2楼
编辑
引用
管理
晴空万里C位
谢谢 我重发一个
19-07-22 15:24
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
输入和输出如果是同一个电源供电,COM就要短接。反之,各是个嘛。
19-07-22 15:28
4楼
编辑
引用
管理
晴空万里C位
好的 谢谢 请师傅帮我回 下一个帖子问题
19-07-22 15:34
5楼
编辑
引用
管理
晴空万里C位
指示灯一端接输出COM另一端接Y0 按钮一端接com另一端接X0
19-07-22 15:41
6楼
编辑
引用
管理
jint
楼主的帖子在这里
http://m.gkong.com/bbs/469216.ashx
这一贴重发了锁定处理哈。
19-07-22 15:59