登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:高压电缆判别

点击:1229 回复:12

一个电力施工的朋友打电话问我现场有两根10KV电缆有一根想中间锯断转接到另外的开关柜上怎么准确的判断哪个是要锯断的?我说你找电缆专业测试仪器的那种人啊!答曰:他们带来进口的仪器号称18万搞了一个上午没有测出来,你过来给你帮下忙解决下!下午说好下班过去。
带着福禄克一招搞定准确无误!上图大家看看是否安全准确可行!
附件 福禄克1.jpg
附件 福禄克2.jpg
附件 福禄克3.jpg
附件 福禄克4.jpg
19-07-18 18:24
目测你是以高压电缆作为一根导线,大地做一根导线,通入市电,测电流来判断的
简单粗爆,确实是好办法
19-07-19 09:20
看上面的回复,18万的仪器也没有这个简单的方法奏效,标记一下,,,,,好帖!!
19-07-19 11:13
具体怎么判断的?楼主给详细说下?学习学习
19-07-19 16:55
具体怎么测试 出来的,楼主能详细解释 下就好了。
19-07-19 18:14
没有具体的过程。
19-07-19 20:21
一个测量埋墙暗线的装置就应该可以胜任吧,竟然还要搬动价值18万的仪表?
19-07-19 20:47
楼主是用的一楼所述方法判断的吗?
还有就是有没有研究用过进口仪器的检测原理
为什么钱花了没效果?
19-07-19 20:59
没错!第一个高手解答的是对的。因为简单所以没有详细描述。
19-07-20 22:38
381这个表就是自耗电台厉害。。。比较坑。。一月不用显示盘没电了
19-07-21 12:55

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯