主题:WROKS3监控画面中,往FX5U PLC寄存器怎么写入数值进去
点击:3378 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
18827759296
WROKS3监控画面中,为什么FX5U PLC有的寄存器可以写入数值进去,有的却不行呢,像图上那样,D20可以写入值,D5038却不可以。哪位大神解答一下
19-07-18 11:23
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
其他地方还有D5038吗
19-07-18 11:48
2楼
编辑
引用
管理
chi1225
肯定有其他地方占用了,或程序根本就下载进去,,
19-07-18 11:59
3楼
编辑
引用
管理
18827759296
之前有一个传送指令是给它的,后面我把它给删了,但还是写不进
19-07-18 12:24
4楼
编辑
引用
管理
18827759296
这个D5038是给触摸屏写入数值用的,程序里现在只有这一个地方有,已经搜索过了
19-07-18 12:27
5楼
管理
日本电线王晶
该帖内容不符合相关规定!
19-07-18 13:45
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
有没有用到5306,要注意如果是32位乘法除法结果是占用连续四个寄存器的,再则可以单独写一条指令试试
19-07-18 17:29
7楼
编辑
引用
管理
18827759296
刚查过了,D5036只用了一次传送指令,并且运行指令还需满足条件,正常是不会运行的
19-07-19 09:09