主题:关于s7-300plc,模拟量模块接线问题,求大师帮忙!在线等

点击:1005 回复:5

1、现在AI模块为331-7KF02-0AB0我只用了2个Ai通道,请问剩下的6个AI通道还需要接线吗?还是空着就好?
2、还有一个AO模块为332-5HD01-0AB0只用了1个AO通道,那剩下的3个AO通道还需要接线吗?
附件 image.jpg
附件 image.jpg
最后修改:2019/7/16 8:43:17
19-07-16 07:50
按照手册上是剩下的AO通道要短接,剩下的AO通道你可以在硬件设置里不调用;一般都会把剩余通道引出来当备用点
19-07-16 08:03
是想说AI不用通道短接,AO禁止的吧。。。
19-07-16 09:42
嗯啊!
19-07-17 08:05
本胖的做法是AI/AO全部设置好。AI为四线制电流4-20mA,AO也是4-20mA。不用的全部都短接。其他的信号都用隔离转换器转换成4-20mA(AI)。就算来的是4-20mA,本胖也加隔离器。
19-07-17 10:54

引用 yanli7234 在 2019/7/17 10:54:57 发言【内容省略】

大师我没有找到不用的点短接图!该怎么短接?给我发一份吗?394127375@qq.com
19-07-17 14:01