登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:plc和人机通信问题

点击:716 回复:9

fx1n和gx2107
I/o有监视但是手动按钮均无效,查知按钮代码均有写入plc,请高手指教
19-07-15 18:09
请楼主提供更多具体内容哈,上个图更直观(我这句话不是随便说的)
19-07-15 18:13
I/0监视有效,正面通讯没有问题,那么请检查你的工程编辑使用的的PLC的地址是否有错。最好贴图。
19-07-15 18:26
描述的一团迷雾;
19-07-15 18:49
已经查到写入plc,说明与通讯线无关。应该是plc程序及其外围控制线路问题。
19-07-15 19:04
描述不清楚.一方面好像都行,然后又不知道哪儿不行/
19-07-15 21:24
按钮的地址估计写的X0之类的
基本概念问题。
19-07-16 09:01
PLC的输入输出指示灯有没有亮,PLC有没有运行?
如果是屏那边没反应,屏和PLC有没有连接好,屏上其它操作是否正常?
19-07-16 10:41
回复各位大神,plc的i/o在人机上可以看到,比如某个sensor的通断!人机上写入按钮的地址都有核对plc里都有,但实际点选时设备无法动作。
19-07-16 18:21

引用 190692455 在 2019/7/16 18:21:11 发言【内容省略】

人机按钮地址是多少呢?
实际点选经过程序了没有?里面点变化了没有?中间有什么程序,有没有地址重叠(复用)?
19-07-16 18:53

工控新闻

更多新闻资讯