主题:台达plcEH2连接仪表
点击:1254 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
平安JQ1U
台达plcEH2,输入模块04AD-H2。用软件里的通讯程序向导,连不上通讯仪表。表上没显示,刚接触plc,诚请老师指点怎么设置,非常谢谢。
19-07-15 13:57
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
01 10 00 00 00 02 04 42 48 00 00 67 c1这串数据是你用串口调试软件发送的,现在要用PLC发送,这串数据要占用13个寄存器,那么就是
RS D10 K13 D40 K10,在这个指令前先把这串数据写入对应的寄存器
MOV H01 D10
MOV H10 D11
.....
MOV HC1 D12
另外请仔细看手册的RS指令用法,上传电脑上的图片建议用截图(可以下载截图软件或者QQ截图),拍照显示器的图片看不清。
19-07-15 14:23
2楼
编辑
引用
管理
jint
楼主请不要重复发帖之类的哈,同一个问题的请在一个帖子详细说明并跟进哈。尽量提供更多具体的内容,这样更容易得到解决
19-07-15 15:01
3楼
编辑
引用
管理
平安JQ1U
非常感谢一楼的老师热心回复,老师给指点一下,哪里不对,表没显示
19-07-15 18:05
4楼
编辑
引用
管理
平安JQ1U
19-07-15 18:07
5楼
编辑
引用
管理
平安JQ1U
不好意思图顺序错了
19-07-15 18:09
6楼
编辑
引用
管理
平安JQ1U
引用
YXBK
在 2019/7/15 14:23:44 发言
【内容省略】
老师你好,非常感谢您的指教,打了那么多的字,多谢,问题找到了,表有显示了,祝您天天开心,谢谢
19-07-15 21:28
7楼
编辑
引用
管理
平安JQ1U
请教老师,rs指令,接收数据内容处理是什么意思?如图
19-07-21 08:12