主题:请老师帮助 台达变频器VFD075E43A-M 输出缺相

点击:1330 回复:8

各位老师好;我这里有台 台达变频器VFD075E43A-M  上电正常  打运行测量  P对u265v  P对V478V  P对W 265V   N对u265v    N对v8V  N对W 265V  我把上桥U相光耦更换后  上电测量还是老故障  现在不知如何下手  请各位老师给于技术支持。先谢谢.
19-07-15 11:37
1楼
该帖内容不符合相关规定!
19-07-15 15:08
很明显。V相上桥没有工作
19-07-15 15:21
这个用来测试缺相问题时,能很快判断问题在哪相,上桥还是下桥。还不用示波器和电流探头
最后修改:2019/7/15 18:56:22
19-07-15 18:55
按你的测量数值说明V相下桥一直导通没有关断,检查V相上下桥驱动电路,特别是关断负压是否正常。还有一种可能就是V相下桥IGBT击穿短路。
最后修改:2019/7/16 8:16:42
19-07-16 07:50
5楼
该帖内容不符合相关规定!
19-07-16 08:00
感谢各位老师的回复    我试试看
19-07-18 15:55
怎么处理的
21-04-07 00:25
查一下各栅极电阻是否有变大的
21-04-13 05:28