主题:电机启动电流大小问题

点击:4381 回复:21

例如:55kW电机,Y/Δ启动多大电流,Δ启动多大电流,软启启动多大电流。
最后修改:2019/7/19 15:35:29
19-07-11 10:36
直起,6-7倍电机额定电流;启动转矩可以很高是电机的标称启动转矩倍数(看电机手册)
变频器启动,可以在电机额定电流1.5倍以内启动,启动转矩是电机额定转矩的1倍至1.2倍以内吧。这取决于变频器的容量与电机容量之比。
其他的启动,没概念,没用过也。
19-07-11 10:49
全压启动四到七倍,轻载和重载差别很大,软起可以限制在2.5倍。
19-07-11 10:53
谢谢二位!
19-07-11 11:53

引用 jinqiaoma 在 2019/7/11 10:53:29 发言【内容省略】

错!起动电流的大小与负载大小没关系,起动电流持续时间与负载大小有很大关系。
19-07-15 20:59
讨论一下,目前电动机启动电流没有最终定论,这要跟启动方式,负载,动力传输方式,启动时的电压降,针对电动机的变压器容量有很大关系,
19-07-16 05:16

引用 想想看 在 2019/7/15 20:59:26 发言【内容省略】

想了想,你说的也许对,不过轴功率大和小,所对应的电流应该不同,我没琢磨明白,请讲解一下吧,谢谢!
最后修改:2019/7/16 11:29:02
19-07-16 09:23

引用 jinqiaoma 在 2019/7/16 9:23:56 发言【内容省略】

什么是启动电流?
启动电流是指电动机通电的瞬间,电动机转子从静止状态到开始转动的瞬间电流。简单来说,电动机的启动电流大小等于电动机的堵转电流,但其与堵转电流的不同在于前者是瞬间电流,后者(堵转电流)是长时间存在的电流。
所以,4#的朋友所说“起动电流的大小与负载大小没关系,起动电流持续时间与负载大小有很大关系”的道理就在于这里。
19-07-16 20:47
本胖的理解是启动电流跟负载关系不大,启动时间跟负载的关系很大。就是说空载和满载的启动电流的峰值差不多,但峰值电流的持续时间跟负载有关。
楼主所谓的△启动,本胖认为就是直启,电流大约为额定电流的5-7倍。
丫-△启动的启动电流(丫)为直启的57%(1/根号三)。
软启动,这个可以随便设置,但如果设置不好,可能启动不顺利。跟负载性质有关。
19-07-17 08:06

引用 老兔子 在 2019/7/16 20:47:20 发言【内容省略】

我认为应当是这样,启动时间取决于负载惯量
学习了
19-07-17 08:35

上一页下一页