主题:信捷PLC通过RS485方式控制三菱变频器的启动和监视电流的问题

点击:6436 回复:14

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 IMG_20190709_195919.jpg
附件 IMG_20190709_195937.jpg
附件 IMG_20190709_195944.jpg
以上图片是我收集的有关Modbus通信的相关寄存器地址的说明
 工程是通过信捷XC2系列PLC和三菱FR-D720变频器通过RS485通信,PLC控制变频器的启动和监视有关电流信息。
图片部分的程序是我准备向变频器写数据用的,但没有成功,不知道是不是这样操作的,望有类似经验的指点下。
19-07-09 20:30
1、变频器通信参数如何设置的?
2、通信线如何接的?
3、现在信捷PLC做主站,那么就跟“软元件编号和Modbus地址对应表”无关!
4、在变频器通信设定正确的情况下、接线OK的情况下,先用第三方工具把变频器调试成功,而后再编写PLC程序也未尝不可!
19-07-09 23:47
变频器的MODBUS地址如下图
附件 11111111.jpg
如果试通讯成不成功用读指令比较简单,图中是读取输出电流,地址是40202换算成十六进制就是H9D0A。
附件 2019-07-10_080352.jpg
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
19-07-10 08:07

引用 guanyumou 在 2019/7/9 23:47:31 发言【内容省略】

附件 通信口定义说明2.jpg
简单讲就是先用这三方软件把需要的地址和参数确认好后,直接用PLC的读取 写入指令来实现,是这样理解码?
19-07-11 21:53
附件 q.jpg
我图中蓝色字体的地址如 1003 是我通过第3方软件和变频器通信测试过都没有问题的,利用这三方软件是可以修改相关参数的。
 Pr4;多段速度 高速  (1003)
 Pr5'多段速度 中速  (1004)
1003和1004是我通过这三软件测试出来的变频器的Modbus的地址,说明书中没有看到相关介绍,是不是,我这样理解是不正确的。
附件 123.jpg
上图表格中指令代码下读取 写入 扩展 所对应的 00 80  0,怎么理解。
还有就是如;Pr13;启动频率 那它的Modbus对应地址是多少?或者是说变频器通信时只有说明书列出来的Modbus地址有效,那其它的怎么理解了如Pr0----pr192这些没有想应的Modbus通信地址吗?
19-07-11 22:17
附件 2019-07-11_224042.jpg
19-07-11 22:40
按YXBK 版主的说明书,其实你可以先用带modbus RTU的串口助手先读取变频器;等电脑能读取数据再用PLC读;
1:变频器先设定:
117=1
118=192
120=0
122=2
549=1
2:电脑串口助手:设定19200.8.1.N;
读取地址:40201地址起5个地址数据(4标识可读取的4X地址,201需要转为16进制地址;)
发送指令:01 03 00 C9 00 05 CRC1 CR12(串口助手自动生成);
有返回数据按图中说明书的方便把数据转为 10进制即可;
附件 1.jpg
附件 2.jpg
19-07-11 22:51
以成功解决问题了,谢谢各位的支持
19-07-12 18:32

引用 yueliang150 在 2019/7/11 22:51:02 发言【内容省略】

月工这个调试助手不错!
19-07-12 19:26
表情大虾网丁丁调试助手!
19-07-13 08:12