主题:安川变频器报错oPE01,
点击:3153 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
学习变频
110KW电机对应的o2-04代码是多少,,
19-07-05 21:14
1楼
编辑
引用
管理
397679140
使用说明书上有
19-07-07 11:04
2楼
编辑
引用
管理
goldage
楼主啊,你连你的型号也不报上来怎么帮你查啊,安川产品线非常大啊,型号多了
19-07-07 20:54
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
安川变频器oPE01故障
变频器容量的设定故障
o2-04 (变频器容量选择)的设定内容与实际的变频器容量不一致
安川变频器oPE01故障原因与对策
o2-04 (变频器容量选择)的设定内容与
实际的变频器容量不一致
正确设定o2-04。
LED 操作器显示故障名称
19-07-07 23:06