登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于设备轴承防爆问题
点击:1397 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
229966499
最近德国佬来公司验收设备,有部分设备是要求有防爆的,ExⅡBT4防爆等级,防爆设备中有一根主轴,主轴上下有两个轴承,老外就提出了个问题,如何确保你这个设备工作时,轴承是安全的?他的意思就是轴承会因为某些原因温度过高,高于防爆等级T4要求,存在安全隐患。轴承转速每分钟大概1500rpm。轴承位置不具备密封条件。我们对这个问题实在是一筹莫展,想请教一下大家轴承存在防爆隐患?一般防爆设备又是如何处理类似问题的?扩展来讲,不仅仅轴承会发热,皮带打滑之类的也回发热,而防爆等级里面规定安全温度是T4{<135℃},这种问题要如何处理,有没有标准可依据?
19-06-27 19:06
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
参考一下gb3836关于防爆电机的做法.
这个gb应该是和iec60079等同的.如果能按里面做,应该能说服老外.
另外有没有轴承温度监测和联锁.
最后修改:
2019/6/27 19:54:49
19-06-27 19:46
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
乍一听,轴承防爆?也觉得有点过,但细想,轴承如果缺油了,干磨也是发热源的。所以楼上所述很重要。
19-06-27 21:19
3楼
编辑
引用
管理
goldage
轴承位置不具备密封条件,这个就比较难改(主要是机械安装位置的限制),估计得变更原来的机械设计方案了
19-06-27 21:31
4楼
编辑
引用
管理
229966499
引用
pqsh
在 2019/6/27 19:46:48 发言
【内容省略】
防爆电机轴承是全包在电机里面的,电机里面是个密闭空间本身就自带隔爆效果,进出线缆全部树脂封装,而我这个轴承就是有个轴承端盖。我刚刚看了资料,里面有个传爆能力,就是间隙的概念,用于两个容器之间的,不知道这个有没有详细的规定。
19-06-27 21:37
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
引用
229966499
在 2019/6/27 21:37:29 发言
【内容省略】
这个在3836里面有规定的.根据不同环境(爆炸气体)有不同要求.
那首先你轴承在一个范围里面,端盖隔离危险环境,隔离有间隙和长度要求.
即便这样,这个要求是否符合exdIIBT4,也是要得到认证的.
19-06-28 12:18
6楼
编辑
引用
管理
711022027
轴承端盖可以加骨架油封吗?如果可以,车床加工按上即可,我有设计过,当时是为了防水。还有非标的轴承座,带水冷却的轴承座可以考虑一下。
19-06-28 17:07
7楼
编辑
引用
管理
yanli7234
不懂帮顶。原理就用过防爆电机,但设备防爆还真没有关注过,等着高人回帖,本胖跟着学。
19-06-30 10:50
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
防爆电机的轴承是一样的
重点在电机的外壳罩子的密封
还有就是运行温度的监测。
19-06-30 15:41
工控新闻
施耐德电气胡晓:新常态引发创新迈向精益模式
解锁智能制造新“图”景 | 图尔克与您相约2025上海工博会
这一步,向生态进化!海康机器人移动机器人生态产品发布会高能回顾
邀参会 | 中控技术亮相2025工博会、易派客工业品展览会
TE Press-fit 技术峰会暨新品发布会圆满落幕
欧元区经济信心回暖 工业产出反弹劳动力成本持续上行
2025电力与电气工程国际会议(IPEE 2025)在无锡召开
海尔再添2座灯塔工厂,入选全球首个“人才灯塔”
更多新闻资讯