这老旧的洋玩意 真费劲。
目前已经运行,但电压不稳然后报OPF故障。
run之后调整的LFR,LFR增加到0.8时报OPF故障。
19-06-27 16:12
现在算是简单了解了这面板操作。  只能说这老外的逻辑 :太“low”了!
目前设置这块应该没有问题了,怀疑IGBT启动输出有问题,但是这板子没法单独上电吧  驱动波形如何测?  看着这一堆驱动针脚 蒙圈了
19-06-27 16:48
谁有ATV58图纸?私信我吧。
目前已检测到驱动光耦输入测波形异常,但是其中一脚就是查不出从哪来的。
19-07-02 18:58
芯片输出异常。
发现这款低压变频器还需要带负载测试。买了个二手异步电机。 测试正常。
忙着忙着就忘了,现在才更新。做个结束吧。
19-08-28 11:54
芯片输出异常。
发现这款低压变频器还需要带负载测试。买了个二手异步电机。 测试正常。
忙着忙着就忘了,现在才更新。做个结束吧。
附件 QQ图片20190828115050.jpg
附件 QQ图片20190828115104.jpg
19-08-28 11:55
能回来填坑的都是好贴!
19-08-28 12:49
来学习来了