登录
首页
变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:施耐德低压变频器维修
点击:2608 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
上善若可
施耐德低压变频器 ATV58 ,上三相电380V报PHF故障,应该是缺相故障吧。
我是维修高压变频器的,第一次接触低压的, 三层板 没有电路图 涂的三防漆很厚 不好测量。 在论坛里搜索了一些大神手绘的类似电路图,还是没有进展。
谁能指点指点。以后多多交流合作。
19-06-26 19:23
1楼
编辑
引用
管理
上善若可
19-06-27 08:09
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
你运行了吧,好像是电流太小软件认为缺相,可以有参数关掉
19-06-27 08:22
3楼
编辑
引用
管理
上善若可
报缺相故障 运行不了。不太懂这逻辑 我再试试看。谢谢!
19-06-27 08:44
4楼
编辑
引用
管理
霏
只不过这时输入缺相,找到IPL选项,屏蔽就好
19-06-27 08:44
5楼
编辑
引用
管理
上善若可
好的 我再把板子装进去上电试试。 目前还不会操作按钮选项。再研究研究。感谢!
19-06-27 08:51
6楼
编辑
引用
管理
上善若可
上电350V,开始是PHF闪烁,红灯亮,等了一会儿如图显示。 按RUN不能启动运行。 界面中间显示rdy 查询是准备运行 待机状态。 rdy 上方小字母“PROG” 下方显示STAT VAR. 版友们 再给指点指点吧
19-06-27 09:22
7楼
编辑
引用
管理
上善若可
24V短接L12 后显示 run,但无输出电压。
19-06-27 09:41
8楼
编辑
引用
管理
上善若可
有三个问题咨询:1.报输入缺相故障 间歇性出现。2.如何设置为本机控制 3.用什么来做负载测试。
19-06-27 11:05
9楼
编辑
引用
管理
kazefsh
先找本说明书看起来
19-06-27 13:55