主题:求教:有没有可以同时控制12V直流和220V交流输出的继电器啊?
点击:2485 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
jstiger
客户要求在原先电路上增加三路输出,2路为12VDC,1路为220VAC。查了一下施耐德和欧姆龙的,没找到满足这方面要求的继电器,不知有没有人用过?请推荐一下。
19-06-22 14:58
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
从你的图来看不就是需要一个继电器有至少有3对触头吗?3对及以上触头数量的继电器有很多呀。
19-06-22 15:06
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
YXBK
在 2019/6/22 15:06:01 发言
【内容省略】
是啊,我也纳闷呢,最简单的HH53P都可以满足要求
19-06-22 17:02
3楼
编辑
引用
管理
jstiger
但是这些继电器一般输出要么全是交流,要么就全是直流,没有同时兼容的。
19-06-22 17:12
4楼
编辑
引用
管理
jstiger
本人对继电器不太了解。选型方面我考虑的是,输入是12VDC,因为输出触点有交流和直流,听说交流和直流不能混用。而我上网查了施耐德和欧姆龙的继电器,输出要么全是交流,要么全是直流。所以就模糊了。
从我理解上来讲,输出触点为交流的可以用来控制直流来使用,但不能反过来。不知这样理解对不对?这样的话,继电器选型就多了去了。
诚恳请教!
19-06-22 17:25
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
jstiger
在 2019/6/22 17:25:15 发言
【内容省略】
交流和直流不能混用指的是线圈电压,触头是没关系的
19-06-22 17:29
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
jstiger
在 2019/6/22 17:25:15 发言
【内容省略】
http://m.gkong.com/bbs/449265.ashx?page=2
同样的问题继电器触点交流和直流之分,论坛已经有人讨论过了
19-06-22 17:41
7楼
编辑
引用
管理
pqsh
引用
jstiger
在 2019/6/22 17:25:15 发言
【内容省略】
你错了,交流的不能用来控制直流.
下面是可以用于直流/交流的,能不能混用,不清楚.
19-06-22 18:10
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
你可以把交流的继电器和直流的继电器并联使用,一起动作就可以了
19-06-22 19:44
9楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
不能用两个继电器并联使用吗
19-06-22 20:49