主题:博途多重背景数据块的使用问题

点击:7574 回复:9

楼主
附件 微信图片_20190621231525.jpg
“结构不允许没有任何组件”这个是什么意思?
我在调用FB2的时候背景数据块选的多重实例,调用后为什么会报这种错误
19-06-21 23:20
FB--功能块,带背景数据块
但是楼主是三个FB块,怎么才两个背景数控块
19-06-22 06:38

引用 李东泽 在 2019/6/22 6:38:06 发言【内容省略】

了解一下多重背景数据块,我也正在研究这个用法
19-06-22 07:38
块2的数据结构有没有定义
19-06-22 07:57

引用 243604901 在 2019/6/22 7:38:59 发言【内容省略】

附件 20160702222505_64.jpg
我们群里的人给我发了一张照片,楼主也是这样建立的吗
19-06-22 08:11

引用 李东泽 在 2019/6/22 8:11:07 发言【内容省略】

在调用的时候这个静态变量就自动生成了
19-06-22 08:34

引用 243604901 在 2019/6/21 23:20:19 发言【内容省略】

你必须为你的FB声明IN,OUT或者IN_OUT等变量,不允许空结构的FB作为背景FB来调用,如果单在TEMP中声明变量,仍然作为空结构FB处理。
Good Luck~
19-06-22 09:02

引用 cvlsam 在 2019/6/22 9:02:09 发言【内容省略】

我在FB3里面调用FB2(选多重实例)
是不是就得在FB2里面定义接口变量
19-06-22 09:17

引用 243604901 在 2019/6/22 9:17:06 发言【内容省略】

没有接口变量的FB是没有意义的,因此,你必须按正常流程去建立FB。
Good Luck~
19-06-22 10:01

引用 cvlsam 在 2019/6/22 10:01:58 发言【内容省略】

我一直把FB当做子程序用,FC当做函数用,看来认识是错误的
谢谢指导
最后修改:2019/6/22 10:21:57