主题:PLC频繁通断电磁阀,怎么做才好?

点击:3716 回复:23

IN4007,大约0.1元一个,建议买质量好的,纸带封装那种。很久以前是一盒1000支,100元,台湾产。现在价格不知道了。IN4007的反向耐压是1000V。如果用固态继电器,就不需要了。
19-06-18 11:11
谢谢,电压24V,买IN5819的可以吗,资料说4007效果不好
19-06-18 11:18
最好加一级直流晶体管输出PLC放大板。
19-06-18 12:21
请问,高速计数器有没有常开常闭接点输出
19-06-18 12:40
IN4007我们用过,没感觉不好,你说那个俺不知道参数,但应该可以,个人感觉是随便一个整流二极管都行。IN4004也用过,也没问题。
19-06-18 12:55
一直使用固态继电器板,就是三楼提供的图片一样。不加最怕碰到线圈短路,那就要烧PLC输出点了。
19-06-18 14:00

引用 yanli7234 在 2019/6/18 11:01:12 发言【内容省略】

固态继电器是比较好的解决方案。用过值得推荐。另外两种方案没用过。学习贴
19-06-18 16:53

引用 1053370790 在 2019/6/18 14:00:32 发言【内容省略】

三楼的不是固态继电器放大板……
19-06-18 18:56
续流二极管用1n4007没有问题的,我也一直在用,关键是你买的二极管质量要可靠……
19-06-18 18:57
增加转换板啊,不贵,安装也方便,按照楼主的要求,板子就算是用继电器输出的都没问题,很多做电池的非标设备都这样用
19-06-18 21:23