主题:潜水电机二十五千瓦带压启动,明天要进行超载运行
点击:2522 回复:36
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
电力变压器三十千伏安,潜水电机二十五千瓦带压启动。大家看行吗?
最后修改:
2019/6/17 12:59:36
19-06-15 19:19
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
就算距离短也够呛……当然阀门可以先关小点启动后再开大一点可以试一下……
19-06-15 19:26
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
估计有点够呛,用软起或者变频应该就没问题了。
19-06-15 20:06
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
25kw潜水电机带压启动有的难度。
19-06-15 21:04
4楼
编辑
引用
管理
goldage
变压器超载啊,潜水泵就估计有难度啊
19-06-15 21:12
5楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
不能降压起动吗
19-06-15 22:00
6楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
电力变压器三十千伏安最大能带多大的潜水电机?
19-06-15 22:08
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
可以,变压器线圈没这么金贵,短时间过流没问题的,只要不是频繁反复过载启动来玩。极短时间启动次数大于五次,我估计变压器温升很厉害的,搞不好高低压绕组会接地烧毁。
最后修改:
2019/6/16 1:28:03
19-06-16 01:27
8楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
没必要挑战设备的极限能力。
19-06-16 03:11
9楼
编辑
引用
管理
李东泽
挑战极限,可能变压器烧了现场盯紧点,变压器允许过载百分之二十运行,但是是很短时间。
但是楼主的启动电流明显超过了。
19-06-16 06:23