主题:【遇见施耐德电气】10年前的偶遇

点击:874 回复:7

2007年年底,刚去一家自动化工程单位工作,有天领导拿来一块TSX P57203M,要我到兄弟单位(子公司)去更换。
当时能了解到的大概情况如下:兄弟单位生产线使用组态王+TSX P57202系统(我们单位之前给做的系统),目前有3个加料罐上位机无法控制手动加料,操作工车间现场打开阀门加料,添加量不好把握,严重影响生产质量。之前有同事(已经离职)过去排查故障,回来报告PLC(TSX P57202)坏了,于是我们要求他们采购一台P57203M更换(代理商说TSX P57202停产,用TSX P57203M替代)。
之前没有见过施家的PLC,拿到TSX P57203M后竟然不知道为何物(与熟悉的西家S7200CN大不一样)。还好单位工程资料齐全,翻阅工程档案后对控制系统有了一个大概了解。于是赶紧恶补产品知识,上各大论坛求助……现在都还记得那年那时的忙乱(毕竟刚入职)。
当年在其他论坛上求助的帖子截图:
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
[face=黑体]1.首次碰了个灰头土脸[/face]
首次到现场,根本没有任何经验。想的很简单,拆旧换新,傻瓜式作业,没什么可担心。操作员打开控制柜,我干净利落的拆下TSX P57202,要插入TSX P57203M时傻眼了。新买的TSX P57203M要占用两个插槽,而原TSX P57202只占用一个插槽,紧挨其后是一个以太网模块,接着连接有好几个数字量模拟量输入输出模块。
能不能将原来的所有扩展模块整体统一往后移动一个卡槽位?或者仅仅只将以太网模块移到最后面?都不敢100%肯定。咨询代理商,建议我咨询400,400给出了肯定答复“TSX P57203M功能上完全可以替代TSX P57202”,至于我前面说到的2个解决方案是否可行,400反复强调不能保证具体工程项目的可行。
将以上情况汇报给领导,领导也觉得没把握就不要移动模块位置,上千个点位如果全部都要改地址,那不是小工程。建议我恢复原状返回。
恢复原样,操作员试机,组态王与PLC竟然不能连接了(以太网连接)。满头大汗各种检查,最终估计源程序丢了。拿出笔记本想连接PLC诊断,又一个悲剧上演,笔记本没有与编程电缆匹配连接的COM口。
好在兄弟单位当时处于停产期,给对方简单交代了一下,灰溜溜返回。
回单位后,领导一句话“治聋给治哑了”,让我无地自容。
[face=黑体]2.第二次顺利完成任务[/face]
快马加鞭夜以继日各种咨询,查找……
最后确定解决方案:将以太网模块移到最末端,给新的CPU腾出多一个插槽位置。这样基本不需要做其他任何工作就可以解决问题。
换上新模块,使用控制室操作员站通过以太网连接下载程序。试运行,还是有之前的问题。这时候静心考虑,CPU怎么能无缘无故的坏了呢?
检查程序逻辑,不能启动的那几个电磁阀PLC根本就没有输出控制信号。修改程序逻辑,达到了控制要求。
“你们谁动了PLC程序”?
“我们不懂,不会动”,操作员一脸无辜。
根本就不是CPU坏了。当然回公司后我没有实话实说,只是简单的说更换了一块CPU模块。
……
[face=黑体]3.第一次终成为最后一次?[/face]
10年前第一次偶遇施耐德旗下TSX P57202系统,囿于当年网络没有现在这么方便,自己也是一只菜鸟,当时感觉施耐德旗下的产品(无论硬件还是软件)五花八门,各成体系,杂乱无章,无从下手。
之后囿于工作性质,一直从事机器设备的自动化控制,接触到的都是小型PLC,很少遇到中大型PLC系统。那年那次,第一次偶遇也成了最后一次相见。
现在施耐德在国内有否推广小型PLC?有否整合软件平台?今日起,跟着gkong论坛学习了!
最后修改:2019/6/16 22:29:52
19-06-14 16:10
2007年那时正八年级。楼主这是工作很早,经验丰富。我才2006年初中毕业的。。09高中毕业。
19-06-14 18:37
完全陌生的系统,楼主能两次搞定已经很不容易了。系统部分io问题能判断是cpu问题,领导脑洞够大…
19-06-15 09:20
楼主说的是,这是个学习施耐德PLC技术的机会 。
19-06-15 16:12
楼主还有当时是照片吗,分享一下,
这些都是隔壁论坛的
19-06-16 19:28
领导没有去现场,同事说CPU坏了,他就采购了替换品。所以我第一次过去更换无功而返后他也没有狠批我,解释说,他当时没有多考虑,听供货商说目前用TSX P57203M代替TSX P57202,于是就下单了。