主题:s7200模拟量模块接4~20mA,如果断线,会显示多少?

点击:6399 回复:12

有断线标志用断线标志
没有。程序上判断
长时低于正常控制下限n%就报警
断线时,数值是跳动不稳定的,有的AD是负值
19-06-15 08:02

引用 李东泽 在 2019/6/15 6:20:18 发言【内容省略】

我遇到的300pLC是这个情况显示
19-06-15 08:49
确认是S7-200系列,由于4~20mA对应值为6400~32000;
那么小于6400就可以认定为断线;
为避免误判,你可以设小于6000为断线。
19-06-15 21:46