主题:300pLC怎么查
点击:963 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
海边渔翁
运行的PLC不定时出现停机故障怎么查
19-06-11 19:46
1楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
最后修改:
2019/6/12 10:01:57
19-06-11 19:46
2楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
因I/O管理进入S丅0P模式怎么查
19-06-11 21:13
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
楼主解决 了吗,怎么查的
19-06-11 21:14
4楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
系统故障灯因为有个站点未联
19-06-11 21:14
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
IO模块上的SF灯状态是否正常?编程中诸如OB82,OB122等组织块是否加入了?
Good Luck~
19-06-12 09:48
6楼
编辑
引用
管理
1668645471
CPU故障诊断
19-06-12 10:09
7楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
OB82和OB122组织块有啊
19-06-12 12:19
8楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
SF灯一直红灯,因为有个站点未联
19-06-12 12:20
9楼
编辑
引用
管理
cvlsam
SIR:
1、部分模块具有SF灯,例如模拟量模块或者通讯模块,这些模块的SF灯状态?CPU上的SF灯状态我已经知道了,您无需反复说明。
2、组织块中是否编程了?例如OB82块中的OB82_MDL_ADDR保存至DB区域?
3、在模块诊断信息中的堆栈页面中的内容是什么?
Good Luck~
19-06-12 13:55