登录
首页 现场总线
回帖 发帖
正文

主题:工业485通讯36个设备串联,串联需要电阻吗?对电阻有要求吗?

点击:3370 回复:8

请教下,工业485通讯有36个设备串联,需要在末端串联进一个电阻吗?需要的话对电阻有什么要求?
最后修改:2019/6/11 14:43:47
19-06-11 14:25

dlr

485通信时所有通信设备是并联接线,接终端电阻是为消除在通信电缆中的信号反射问题,其大多与通信线距离有关。终接电阻取120Ω,严格讲在通信电缆的开始和末端都应并接终端电阻。
19-06-11 14:55
谢谢!
19-06-11 15:21
120欧多少瓦呢?有1/4W,1/2W,1W....
19-06-11 15:47

dlr

对瓦数没有什么要求
19-06-11 17:02
有成品卖呀!总线连接器就是你需要的
19-11-05 08:09
终接电阻取120Ω,严格讲在通信电缆的开始和末端都应并接终端电阻。
22-09-18 09:14
终接电阻取120Ω
23-07-12 20:12
120欧电阻 推荐:0.5W  1%精度 ,如下图
附件 捕获.jpg
23-08-22 11:30