主题:欧瑞FX2000变频器拆掉模块怎么屏蔽OC
点击:3093 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
1803381724
各位师傅好。请教一个问题。欧瑞FX2000变频器37KW的。运行报OC。拆掉模块也报OC请问怎么屏蔽。驱动光耦是3190.8个脚的
19-06-10 17:47
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
好歹上个图吧?通过型号记得板子的人大多数只能是厂家的
19-06-10 17:50
2楼
编辑
引用
管理
1803381724
19-06-10 17:52
3楼
编辑
引用
管理
1803381724
各位师傅好。请教一个问题。欧瑞FX2000变频器37KW的。运行报OC。吧模块拆掉想测一下驱动的电压不知道怎么屏蔽。特向您请教
19-06-10 17:55
4楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
上下桥都有VCE检测啊,把那个黄色的4个光耦短了试试?上桥检测那个14脚的芯片是什么玩意?LM339?看不清
最后修改:
2019/6/10 18:05:20
19-06-10 18:01
5楼
编辑
引用
管理
1803381724
19-06-10 18:08
6楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
简单粗暴点吧,把IGBT用线连过去,DC+不要连,随便你这么折腾!
19-06-10 18:15
7楼
编辑
引用
管理
1803381724
这样接对不对
19-06-10 18:30
8楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
没用。把IGBT用线连过去!上桥用了393检测,好像记得还输出一个信号去CPU了!
19-06-10 18:35
9楼
编辑
引用
管理
1803381724
那个14脚的是LM339
19-06-10 19:18