登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC读取ASCII码时数据是反的。
点击:3160 回复:5
楼主
管理
tfqkkkk
在用BMOV指令读取ASCII码时,触摸屏显示的67870 EW80040,但是PLC显示是76780 WE08400,同样的设备没有存在这种问题。触摸屏设置都是一样的。(PLC的数据是反的正常应该是67,目前是76,开始二位。)请各位高手帮忙看看。如图实拍。
19-06-09 17:08
1楼
编辑
引用
管理
mengn66
是不是大小端问题
19-06-09 17:09
2楼
编辑
引用
管理
tfqkkkk
引用
mengn66
在 2019/6/9 17:09:59 发言
【内容省略】
能不能说明白点,什么大小端?在哪可能设置吗?PLC软件?触摸屏程序?
19-06-09 17:47
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
用这个指令
19-06-09 22:18
4楼
编辑
引用
管理
tfqkkkk
引用
蛇会大学
在 2019/6/9 22:18:30 发言
【内容省略】
已经有这个指令调转过来了,但是原因还不清楚,同样的设备有10台,就这一台是反的。真是奇怪啊。
19-06-10 09:00
5楼
编辑
引用
管理
tfqkkkk
原因已经找到了,是触摸屏的设置原因,分享给大家 。字符串模式1、2 选择( PRO FACE 的屏)
19-06-11 16:37
工控新闻
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
更多新闻资讯