主题:组态王与多功能网络电力仪表通讯,读数据

点击:2372 回复:11

请问大神们,组态王采集电力表地址表上面的电流电压小数点DPT,DCT如何读取?
19-06-07 13:53
是电力通讯协议的吗?
19-06-07 15:29
确定一下通信协议,是Modbus RTU还是电力专用协议?
19-06-07 20:47
是Modbus RTU 协议
19-06-10 08:41
是Modbus RTU 协议
19-06-10 08:53
附件 地址表.jpg
地址表
19-06-10 08:55
附件 微信截图_20190610085703.jpg
19-06-10 08:58
是串口还是网口?
如果串口:
1.组态王建立com通讯,采用modicon plc的modbus rtu.选好波特率什么的.
2.数据词典,建立io整型,选设备为上面建立的,地址选40035(也许40034),类型短整.
3.把上述点拆分出dpt,dct.
19-06-10 09:12

引用 34046538 在 2019/6/10 8:41:24 发言【内容省略】

是基于RS485的Modbus RTU吧!那么这就好办了!
建立串口通信,选择PLC-莫迪康-Modbus RTU这个驱动,设置好通信参数
读取400035(看了你发的图片,它的地址从1开始,那应该是以寄存器编号为准的,数据类型为短整形)
读取后拆分高低8位即可得到DPT和DCT
19-06-10 10:54
附件 QQ图片20190611113020.jpg
附件 QQ图片20190611113032.jpg
附件 QQ图片20190611113041.jpg
28十六进制对应35,然后地址加一,
请问1281怎么拆分?小白
19-06-11 11:31