主题:HR输出寄存器如果直接用为什么通电会是保持的
点击:1309 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
再有,H0.01是不是在其他地方有用到-做了初始化
影响H0.01的指令很多,比如out,mov,movl......
19-06-07 12:26
11楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
这就是个启停自保电路,只是用了断电保持H0.01而已,没什么特别的
0.01on h0.01自保 0.02on自保断开
19-06-07 12:30
12楼
编辑
引用
管理
1228322814
引用
蜀中之首
在 2019/6/7 12:26:00 发言
【内容省略】
没有了 out mov movl 这些怎么影响h点
19-06-07 12:33
13楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
mov #0002 h0
movl #ffff h0
试试这二个指令,h0.01 都会是on
19-06-07 13:00
14楼
编辑
引用
管理
1228322814
引用
蜀中之首
在 2019/6/7 13:00:56 发言
【内容省略】
好的谢谢谢
19-06-10 19:58