主题:如何将三相漏保改成三相空开(200A额定电流、50mA)
点击:5926 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
laughing
厂里负责人不懂情况搞了一个全是漏保的配电柜作为整个厂的供电,询问下各位高手,如何将漏保改成三相空开(200A额定电流、50mA漏电电流),最好有图解,谢谢
19-06-04 19:10
1楼
编辑
引用
管理
小笑笑
拆开盖板,将电流互感器引出至跳闸线圈的二根线剥开短路就行,如要恢复漏电保护功能再将短路线分开。
19-06-05 09:31
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
把漏电脱扣的电磁铁线圈断开就可以了
19-06-05 12:53
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果是说将漏电保护开关、拆除其漏电保护功能,则不建议这样使用;
负荷情况,及现在的使用情况,配电柜的情况,如何?
19-06-05 14:50
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
就是取消漏电功能,打开上盖就能看到
19-06-05 15:18
5楼
编辑
引用
管理
wjb1992
不懂各位有没有注意到每个品牌的不太一样啊!是不是应该说明是哪个品牌的什么型号开关,这样更加准确呢
19-06-05 16:04
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我曾经看到过一个自动开关和漏电保护是连体的,没法拆开,所以需要整个换不带漏保的开关才行。
19-06-06 09:53